防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014
6.1 一般规定
6.1.1 防火卷帘、防火门、防火窗安装完毕后应进行功能调试,当有火灾自动报警系统时,功能调试应在有关火灾自动报警系统及联动控制设备调试合格后进行。功能调试应由施工单位负责,监理单位监督。
6.1.2 防火卷帘、防火门、防火窗的功能调试应符合下列规定:
1 调试前应具有本规范第3.0.2条规定的技术资料和施工过程检查记录及调试必需的其他资料。
2 调试前应根据本规范规定的调试内容和调试方法,制订调试方案,并应经监理单位批准。
3 调试人员应根据批准的调试方案按程序进行调试。
6.1.3 防火卷帘、防火门、防火窗的功能调试应按本规范附录C表C.0.1-4填写调试过程检查记录。施工单位应在调试合格后向建设单位申请验收。
- 上一节:6 功能调试
- 下一节:6.2 防火卷帘调试