【已作废】灭火器维修与报废规程 GA95-2007
8 试验方法
8.1 外观、结构及总质量检查
用目测方法观察灭火器外表,结构、外部配件是否符合要求,铭牌及维修合格证是否齐全;推车式灭火器逐具称取灭火器总质量。
8.2 水压试验
8.2.1 筒体
按GB 4351.1-2005中7.8.1或GB 8109-2005中7.8.2的方法进行。
8.2.2 推车式灭火器喷射软管及接头
将灭火器软管组件一端阀门关闭, 另一螺纹端口与水压泵出水口连接(如一端无法关闭,则用螺纹堵头封死),缓慢加压至试验压力,保压1min,软管组件不得有泄漏和破裂。
8.2.3 残余变形率的测定
二氧化碳灭火器的钢瓶应按照GB/T 9251的规定进行残余变形率的测定。
8.3 灭火剂充装量检查
先称出灭火器总重,确认灭火器内压力泄空,卸下器头,倒出灭火剂。再装上器头,称出灭火器空重,将灭火器总重减去灭火器空重即是灭火剂充装量。
8.4 灭火器气密性检查
8.4.1 对于二氧化碳灭火器和贮气瓶式灭火器,卸掉喷射软管组件,将已充装灭火剂的灭火器浸没在55℃-5℃的清水槽中,保持30min并注意观察,试验结果应无可见的泄漏气泡。
8.4.2 对于贮压式灭火器,卸掉喷射软管组件,将已充装灭火剂的灭火器浸没在清水中,保持30min并注意观察,试验结果应无可见的泄漏气泡。
8.5 操作机构检查
8.5.1 保险装置解脱力试验按GB 4351.1-2005中7.10.1的方法进行。
8.5.2 操作力试验按GB 4351.1-2005中7.10.2的方法进行。
8.6 20℃喷射性能检查
按GB 4351.1-2005中7.1或GB 8109-2005中7.1的方法进行。
8.7 灭火剂质量检查
按相关灭火剂国家标准的试验方法进行。
8.8 手提式灭火器振动试验
按GB 4351.1-2005中7.5的方法进行。
8.9 灭火试验
按GB 4351.1-2005中7.2、7.3或GB 8109-2005 中7.2、7.3的方法进行。
8.10 压力指示器示值误差检验
按GB 4351.1-2005中7.16.2的方法进行。
