有色金属工程设计防火规范 GB50630-2010
8.5 空气调节
8.5.1 空气中含有爆炸危险性介质的厂房应独立设置空调系统,并应采用直流式(全新风)空调系统。
8.5.2 空调系统的新风口应远离爆炸危险环境区域。
8.5.3 用于计算中心、主控制室、电气等室的空调机,宜布置在单独的机房内,并不应与其他无关的电缆布置在一起。
8.5.2 空调系统的新风口应远离爆炸危险环境区域。
8.5.3 用于计算中心、主控制室、电气等室的空调机,宜布置在单独的机房内,并不应与其他无关的电缆布置在一起。
条文说明
8.5.2 空调系统新风是为满足人的最小新风量,以及补偿排风和保持室内正压的需求确定的,规定空调系统新风口应远离爆炸和其他火灾危险区的烟气排气口,是为了人身安全和生产场所安全。
工程设计中根据具体情况,应合理设计新风口的位置。
8.5.3 根据调研材料,有色金属现有企业的消防安全装备和设施水平,总体上与电力、化工、制药、钢铁等行业有一定的差距,设计中执行的标准不一,为此,参照现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229提出此要求。
这里的计算中心、主控制室、电气室是包括了全厂性的生产指挥中心、主控制室、变配电控制室、配电装置室、变压器室、电容器室等重要的设备间或重要部位。推荐将空调机布置在独立的机房内,主要是便于安全运行和管理。本条不包括分体壁挂空调机和分体立柜式空调机。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.4 除尘
- 下一节:9 火灾自动报警系统