消防水带 GB6246-2011
5.3 长度测量
将试样展开铺平用钢卷尺测量。当水带长度不超过50m时,钢卷尺的量程应不小于被测样本的长度;当试样长度超过50m时,可以用量程为50m的钢卷尺分段测量。钢卷尺测量最小示值为1mm。
目录
上节
下节
- 上一节:5.2 内径测量
- 下一节:5.4 水压试验与爆破试验