自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
7.13 工作循环试验
7.13.1 如图1所示,将试样按正确方式安装在试验管路中。
7.13.2 在电磁阀6开启的情况下,调节入口控制阀1和出口控制阀5,使测试减压阀3的入口压力为额定工作压力,出口压力为企业规定的出口设定压力范围内的任意值,并使管道流量为20%减压阀最大流量。
7.13.3 开启电磁阀控制及计数装置,电磁阀开启到关闭为1个循环,试验时要保证电磁阀启动或关闭后减压阀出口侧压力稳定后才能进行下一个循环,试验5000次。
7.13.2 在电磁阀6开启的情况下,调节入口控制阀1和出口控制阀5,使测试减压阀3的入口压力为额定工作压力,出口压力为企业规定的出口设定压力范围内的任意值,并使管道流量为20%减压阀最大流量。
7.13.3 开启电磁阀控制及计数装置,电磁阀开启到关闭为1个循环,试验时要保证电磁阀启动或关闭后减压阀出口侧压力稳定后才能进行下一个循环,试验5000次。
目录
上节
下节
- 上一节:7.12 压力特性试验
- 下一节:7.14 连续运行试验