自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
8.2 抽样方法
8.2.1 型式检验在出厂检验合格的产品中随机抽样,抽样基数不少于4台,抽样数量为2台。
8.2.2 出厂检验的全检项目需经逐台检验;抽检项目的样品抽取以每20台为一批,每批随机抽取样品数为2台;样品数量少于20台时也要抽取2台。
8.2.2 出厂检验的全检项目需经逐台检验;抽检项目的样品抽取以每20台为一批,每批随机抽取样品数为2台;样品数量少于20台时也要抽取2台。
目录
上节
下节
- 上一节:8.1 检验分类与项目
- 下一节:8.3 试验程序