线型感温火灾探测器 GB16280-2014
5.23 静电放电抗扰度试验
5.23.1 试验步骤
5.23.1.1 将试样按GB/T 17626.2中规定进行试验布置,按5.1.2中的规定接通电源,使其处于正常监视状态20min。
5.23.1.2 按GB/T 17626.2中规定的试验方法对试样及耦合板施加表7所示条件的干扰试验。试验期间,观察并记录试样的工作情况。
5.23.1.3 试验后,随机选取长度为标准报警长度的敏感部件1段,按5.4和/或5.5的规定进行试验。
5.23.2 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.2的要求。
