线型感温火灾探测器 GB16280-2014
5.20 电气强度试验
5.20.1 试验步骤
5.20.1.1 通过试验装置,以100V/s~500V/s的升压速率,对试样电源线与机壳间施加50(1±0.01)Hz、1250(1±0.1)V(有效值)的试验电压,持续60s±5s,观察并记录试验中所发生的现象。
5.20.1.2 以100V/s~500V/s的降压速率使电压将至低于试样额定工作电压值后,切断试验装置的电压输出。
5.20.1.3 试验后,按5.1.2规定接通电源,观察并记录试样的工作情况。
5.20.2 试验设备
试验装置应满足下述技术条件:
——试验电源:电压0V~1250V(有效值)连续可调,频率50(1±0.01)Hz;
——升(降)压速率:100V/s~500V/s
——计时:60s±5s。
- 上一节:5.19 绝缘电阻试验
- 下一节:5.21 射频电磁场辐射抗扰度试验