线型感温火灾探测器 GB16280-2014
5.4 标准温度的定温报警动作温度试验
5.4.1 试验步骤
5.4.1.1 随机选取4.5.1要求长度的敏感部件3段,分别按5.1.3中的规定安装在温箱中,按5.1.2中的规定使其处于正常监视状态。
5.4.1.2 调节温箱使温箱处于4.5.1要求的工作状态,稳定10min(或制造商标称时间)。
5.4.1.3 按4.5.1的要求的升温速率升温至试样动作,记录试样不同部位的动作温度。
5.4.2 试验设备
温箱性能应满足GB 4716的要求。
- 上一节:5.3 电源性能试验
- 下一节:5.5 试验步骤