线型感温火灾探测器 GB16280-2014
4.20 盐雾腐蚀(耐久)耐受性能
将任一段长度为1.5倍标准报警长度的敏感部件,在表9中所示的试验条件下进行试验,试验后,敏感部件应无明显破坏涂覆和腐蚀现象;在正常大气条件下恢复7d后,连续3次将受试验段敏感部件弯成直径为300mm的圆圈,然后自然释放,敏感部件不应有机械损伤。
表9 盐雾腐蚀(耐久)试验条件
目录
上节
下节
- 上一节:4.19 二氧化硫腐蚀(耐久)耐受性能
- 下一节:5 试验方法