线型感温火灾探测器 GB16280-2014
4.12 环境温度变化条件下的响应性能
对探测器任一段标准报警长度的敏感部件,在25℃±2℃的起始温度、气流速率为0.8 m/s±0.1m/s的条件下,以2℃/min的升温速率升温;同时对探测器剩余的敏感部件,在25℃±2℃的起始温度条件下,以1℃/min的升温速率升温至探测器的不动作温度并保持恒温。探测器的动作温度应满足4.5.1.2的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:4.11 低温运行动作性能
- 下一节:4.13 抗拉性能