线型感温火灾探测器 GB16280-2014
4.9 定位性能
4.9.1分布定位式探测器应能准确指示出任一标准报警长度敏感部件的部位,其中以感温元件部位号标示时,部位号应准确无误;以敏感部件长度标示时,其定位偏差不应大于探测器标准报警长度值且不大于制造商标称的定位偏差值。
4.9.2分区定位式探测器应能准确指示出任一标准报警长度敏感部件所在的分区。
4.9.2分区定位式探测器应能准确指示出任一标准报警长度敏感部件所在的分区。
目录
上节
下节
- 上一节:4.8 响应时间及一致性
- 下一节:4.10 高温运行动作性能