城市消防站设计规范 GB51054-2014
4.10 图书阅览室
4.10.1 图书阅览室的座位数应能满足所在队站1/2人数同时使用的要求。
4.10.2 图书阅览室应具有良好的通风和自然采光。
4.10.3 图书阅览室的门应向外开启,其宽度不应小于1.4m。
4.10.2 图书阅览室应具有良好的通风和自然采光。
4.10.3 图书阅览室的门应向外开启,其宽度不应小于1.4m。
条文说明
4.10.1 灭火救援研讨、电脑室的配置的计算机都具有资料查询、学习等功能,因此图书阅览室的座位数能满足所在队站1/2人数同时使用要求即可。
4.10.3 图书阅览室的门应向外开启,是为了满足接警后的快速出动要求
4.10.3 图书阅览室的门应向外开启,是为了满足接警后的快速出动要求
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.9 灭火救援研讨室、电脑室
- 下一节:4.11 会议室