6.5 单向阀
6.5.1 材料
单向阀及其内部机械零件应采用不锈钢、铜合金制造,也可以用耐腐蚀性能不低于上述材质的其他金属材料制造。
弹性密封垫、密封剂及相关部件应采用长期与灭火剂接触而不损坏或变形的材料制造。
6.5.2 工作压力
单向阀的工作压力不应小于探火管的工作压力。
6.5.3 其他性能
单向阀的其他性能应符合GB 25972-2010中5.8.4〜5.8.8和5.8.10的规定