探火管式灭火装置 XF1167-2014
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.8 管路、管件
6.8.1 材料
管路应采用无缝管材,材质应具有耐腐蚀性能或将其内外表面做防腐镀层处理。
管件应采用耐腐蚀的金属材料制造,不应使用铸铁件。
6.8.2 工作压力
管路、管件的工作压力不应小于灭火装置的最大工作压力。
6.8.3 其他性能
管路、管件的其他性能应符合GB 25972-2010中5.18.3和5.18.4的规定。
目录
上节
下节
上一节:
6.7 压力显示器
下一节:
7 试验方法