探火管式灭火装置 XF1167-2014
7.2 探火管密封试验
7.2.1 气压密封试验装置用气源为氮气或压缩空气,压力测量仪表的精度不低于1.6级,试验装置的气压源应满足升压速率在使用压力范围内可调。
7.2.2 检漏试验用水温度不应低于5℃。
7.2.3 将被检样品进口与气压源相连,封闭样品其他出口,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。将样品浸入水中,样品至液面深度不小于0.3 m,在规定的压力保持时间内检查样品泄漏情况。
7.2.2 检漏试验用水温度不应低于5℃。
7.2.3 将被检样品进口与气压源相连,封闭样品其他出口,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。将样品浸入水中,样品至液面深度不小于0.3 m,在规定的压力保持时间内检查样品泄漏情况。
目录
上节
下节
- 上一节:7.1 外观质量检查
- 下一节:7.3 安全泄放装置动作压力试验