探火管式灭火装置 XF1167-2014
7.7 高温性能试验
7.7.1 探火管高温性能试验
将未经充压的探火管缠绕在直径为200 mm的圆柱体上不少于3圈,然后置于80℃±2℃的高温箱中,历时24 h,检查探火管。
7.7.2 灭火装置高温性能试验
将灭火装置置于最高使用环境温度试验箱中,灭火装置配接的探火管为最大长度,并使探火管与容器阀处于连通状态,保持24 h,取出后立即自动启动灭火装置,检查并记录灭火装置及探火管的动作情况。
- 上一节:7.6 水压爆破性能试验
- 下一节:7.8 低温性能试验