探火管灭火装置技术规程 CECS345-2013
2.1 术语
2.1.1 探火管 fire detection tube
可自动探测火灾、传递火灾信息,启动灭火装置并能输送灭火剂的充压非金属软管。
2.1.2 探火管灭火装置 extinguishing equipment with fire detection tube
采用探火管探测火灾并能启动的预制灭火装置。
2.1.3 直接式探火管灭火装置 direct extinguishing equipment with fire detection tube
探火管作为火灾探测、装置启动、灭火剂释放部件的探火管灭火装置。
2.1.4 释放管 releasing pipe
仅用于输送灭火剂的管道。
2.1.5 间接式探火管灭火装置 indirect extinguishing equipment with fire detection tube
探火管作为火灾探测及启动部件,释放管、喷头作为灭火剂释放部件的探火管灭火装置。
2.1.6 防护区 protected area
满足全淹没方式灭火要求的有限封闭空间。
2.1.7 全淹没灭火 total flooding extinguishing
在规定的时间内,向防护区喷放设计用量的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火方式。
2.1.8 保护对象 protected object
被局部应用灭火系统保护的目的物。
2.1.9 局部应用灭火 local application extinguishing
以设计喷射强度向保护对象直接喷射灭火剂,并持续一定时间的灭火方式。
2.1.10 喷射时间 discharge time
装置喷完设计用量灭火剂的时间。
2.1.11 灭火浓度 extinguishing concentration
在101kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需气体灭火剂在空气中的最小体积百分比。
扑灭特定火灾单位体积内所需干粉灭火剂的质量,单位为kg/m³。
2.1.12 注册数据 registered data
法定机构出具的检验数据。
