探火管灭火装置技术规程 CECS345-2013
4.2 探火管
4.2.1 探火管的设计压力不应小于2.0MPa,其公称动作温度不应大于180℃。
4.2.2 探火管内充气压力不应小于1.0MPa。
4.2.3 探火管爆破压力不应小于4倍探火管内充气压力。
4.2.4 在最高使用环境温度条件下喷射灭火剂时,直接式探火管灭火装置的探火管及其连接件应能正常工作,探火管不应出现断裂和脱落现象。最低使用环境温度条件下,探火管应无破裂或损坏现象。
4.2.5 探火管管道上应设检漏压力表,其标度盘应设红绿区。
条文说明
4.2.1 正常工作状况下,探火管内充气压力不大于1.5MPa,为确保探火管灭火装置运行的安全性和可靠性,规定探火管的设计压力不应小于2.0MPa。
规定探火管的公称动作温度上限值,考虑探火管探测火灾的灵敏性和准确性,防止出现误动作。
4.2.2 试验证明,探火管内充气压力对其爆破口的形状起着重要的作用。探火管内充气压力若小于1.0MPa时,探火管不能形成正常的爆破口,影响灭火剂的喷放。
4.2.3 直接式探火管灭火装置启动后,灭火剂通过探火管释放,探火管需承受钢瓶内灭火剂的压力。规定探火管爆破压力,是为确保探火管能可靠将灭火剂输送至防护区或保护对象处。
4.2.4 直接式探火管灭火装置探火管主要用于探测火灾和释放灭火剂。探火管灭火装置在最高使用温度环境条件下喷射灭火剂时,当出现探火管断裂和脱落现象时,则会造成灭火装置失效,灭火剂不能正常输送至防护区或保护对象处,无法可靠扑灭火灾。
4.2.5 探火管上设检漏压力表是探火管灭火装置运行有效性、安全性和可靠性的保证,同时也便于人员监测探火管内压力是否有泄漏。
