探火管灭火装置技术规程 CECS345-2013
4.4 喷头
4.4.1 喷头的性能应符合现行国家标准《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》GB 16669、《气体灭火系统及部件》GB 25972和《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB 16668的规定。
4.4.2 喷头的应用应符合现行国家标准《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193、《气体灭火系统设计规范》GB 50370和《干粉灭火系统设计规范》GB 50347的规定。
条文说明
4.4.2 喷头的应用应符合现行国家标准《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193、《气体灭火系统设计规范》GB 50370和《干粉灭火系统设计规范》GB 50347的规定。
条文说明
4.4 喷头
4.4.2 局部应用喷头注册参数有喷头保护面积AT、喷头设计流量QT和喷头入口压力PT。常用喷头有架空型喷头和槽边型喷头。架空型喷头安装在油槽上方,安装高度为HT;槽边型喷头安装在油槽侧边。
注册条件为:油盘液面至沿口距离取150mm,二氧化碳最大灭火时间取20s,七氟丙烷最大灭火时间取10s,周围环境风速不应大于2m/s。
架空型喷头保护面积AT为75%临界飞溅流量(最大灭火流量)Qmax灭火时,圆形油盘的内接正方形面积;槽边型喷头保护面积AT为临界灭火流量(最小灭火流量)Qmin时,喷射宽度WT与射程LT确定的矩形油盘面积。
架空型喷头设计流量QT为90%Qmax;槽边型喷头设计流量QT为 115%Qmax~90%Qmax。
应给出的注册数据有:HT—AT、AT—QT、QT—PT等关系曲线。
