探火管灭火装置技术规程 CECS345-2013
返 回

6 调试

6.0.1 探火管灭火装置的调试应在灭火装置安装完毕后进行。
6.0.2 进行调试试验时,应采取可靠措施,确保人员和财产安全。
6.0.3 在检修机构处于关闭状态下,应以氮气为介质向探火管内充压至设定压力,并保持压力不少于6.0h,探火管内压力应无变化。
6.0.4 调试完成后,应将探火管灭火装置各部件恢复至准工作状态。


 条文说明
 
6  调试
6.0.1 本条明确了进行调试前应完成的工作内容,明确了探火管灭火装置调试的顺序。
6.0.3 本条说明了进行探火管气密性试验的顺序、方法及合格判定准则。设定压力是探火管灭火装置正常工作时探火管内的充气压力。


湘ICP备19004136号-1 联网备案号:43012402000486