【已废止】汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2012(2014年版)
7.5 槽车卸车点
7.5.1 连接LPG槽车的液相管道和气相管道上应设置安全拉断阀。
7.5.2 安全拉断阀的分离拉力宜为400N~600N,关断阀与接头的距离不应大于0.2m。
7.5.3 在LPG储罐或卸车泵的进口管道上应设过滤器。过滤器滤网的流通面积不应小于管道截面积的5倍,并应能阻止粒度大于0.2mm的固体杂质通过。
条文说明
7.5.1 本条为强制性条文。设置拉断阀的规定有两个目的,一是为了防止槽车卸车时意外启动或溜车而拉断管道;二是为了一旦站内发生火灾事故槽车能迅速离开。
7.5.3 本条的规定,是为了防止杂质进入储罐影响充装泵的运行。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节: 7.4 LPG管道系统
- 下一节:8 CNG加气工艺及设施