医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013
9.2 气体终端
9.2.1 气体终端应采用国际单位制标准,接口制式应统一。
9.2.2 洁净手术部医用气体终端可选用悬吊式和暗装壁式各一套。
9.2.3 不同种类气体终端接头不得有互换性。
9.2.4 气体终端接头应选用插拔式自封快速接头,接头应耐腐蚀、无毒、不燃、安全可靠、使用方便,寿命不宜少于20000次。
9.2.5 每类终端接头配置数量应按表9.2.5-1确定。终端压力、流量、日用时间应按表9.2.5-2确定。
表9.2.5-1 每床每套终端接头最少配置数量(个)
注:1 预麻室如需要可增设氧化亚氮终端。
2 腹腔手术和心外科手术除配置上表所列气体终端外,还应配置二氧化碳气体终端。
3 神经外科、骨科和耳鼻喉科还应配置氮气终端。
表9.2.5-2 终端压力、流量、日用时间
注:1 负压手术室负压(真空)吸引装置的排气应经过高效过滤器后排出。
2 此项用于动力设备,如设计氮气系统,该项也可以不设。
9.2.6 洁净手术室壁上气体终端装置应与墙面平齐,缝隙密封,部位宜临近麻醉师工作位置。终端面板与墙面应齐平严密,装置底边距地1.0m~1.2m,终端装置内部应干净且密封。
条文说明
9.2.1 气体终端应符合国家现行有关标准的要求,采用国际单位制即法定单位制标准,尽量不用外国任何标准。这是为了我国医院用的医疗气体设备达到统一标准利于配套维修,降低日常维护费用。
9.2.2 终端一般设悬吊式和壁式两种设置,起到安全互补作用。
9.2.3 不同种类快速接头不允许有互换性是从结构上防止插错而出事故。
实施与检查:
检查施工说明、设备名录。
以有无施工说明、设备名录或现场检查为依据。
9.2.4 终端选配插拔式自封快速接头是为了使用方便。《医用气体管道系统终端 第一部分:用于压缩医用气体和真空的终端》YY0801.1要求这种接头寿命为10000次,并且超过1000次要换垫片。后者属管理上的事,因此本条不提后者而根据当前产品质量的实际情况以及用户要求把次数扩大。
9.2.5 两个表中的参数是根据手术室内仪器及其他状态下使用的要求而规定,如建设方有什么特殊要求与本表不一致,可根据要求另设系统。
表格中压缩空气为单嘴压力。0.45MPa~0.9MPa,0.45MPa为常用仪器,0.9MPa用于高速钻、锯,如果同时安装有氮气系统则压缩空气只需0.45MPa就可以,不需设0.9MPa这一档;若不设氮气系统,压缩空气机选1.2MPa~1.6MPa的无油设备,送到洁净手术部。设两个不同出口压力二级减压器,一路为0.4MPa,另一路为0.9MPa,送至各自对应的末端接嘴。
