医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013
13.1 施工
13.1.1 洁净手术部(室)的施工,应以净化空调工程为核心。
13.1.2 洁净手术部(室)的施工应符合现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB 50591的有关规定。
13.1.3 各道施工程序均应进行记录,施工过程中应对每道工序制定具体施工组织设计。
条文说明
13.1.1~13.1.3 由于工程施工往往出现空调净化系统的施工与同护结构的施工不是一个单位承担的情况,给工程质量造成隐患,特强调洁净手术室的施工必须以空调净化为核心,统一指挥施工。
洁净手术部施工应按程序进行,这也是考核施工方水平的一个尺度。洁净手术部施工应实行监理。
洁净手术部施工应按程序进行,这也是考核施工方水平的一个尺度。洁净手术部施工应实行监理。
目录
上节
下节
条文说明