【已废止】火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007
4.7 通过管路采样的吸气式火灾探测器调试
4.7.1 在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号。
检查数量:全数检查。
检验方法:秒表测量,观察检查。
4.7.2 根据产品说明书,改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在100s内发出故障信号。
检查数量:全数检查。
检验方法:秒表测量,观察检查。
条文说明
本节规定强调两点,第一,对空气采样式火灾探测器进行调试时应在采样管的末端(最不利处)采样孔加人试验烟对其进行试验;第二,依据产品说明书,使探测器的采样管气路发生变化,探测器或其控制器应在100s内发出故障信号。