【已废止】火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007
4.15 消防应急广播设备调试
4.15.1 以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播,对所有共用扬声器进行强行切换;应急广播应以最大功率输出。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.15.2 对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.15.3 对接入联动系统的消防应急广播设备系统,使其处于自动工作状态,然后按设计的逻辑关系,检查应急广播的工作情况,系统应按设计的逻辑广播。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.15.4 使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响。
检查数量:每一回路抽查一个。
检验方法:观察检查。
条文说明
本节规定了火灾应急广播的调试内容及要求,火灾应急广播属于火灾警报装置类,对人员疏散起着至关重要的作用,因此建筑中火灾应急广播是非常重要的,所以本节中规定的调试内容应逐一检查并全部满足要求。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.14 消防电话调试
- 下一节:4.16 系统备用电源调试