【已废止】火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007
4.18 消防控制中心图型显示装置调试
4.18.1 将消防控制中心图型显示装置与火灾报警控制器和消防联动控制器相连,接通电源。
4.18.2 操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图,图中应明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置,显示界面应为中文界面。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.18.3 使火灾报警控制器和消防联动控制器分别发出火灾报警信号和联动控制信号,显示装置应在3s内接收,准确显示相应信号的物理位置,并能优先显示火灾报警信号相对应的界面。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.18.4 使具有多个报警平面图的显示装置处于多报警平面显示状态,各报警平面应能自动和手动查询,并应有总数显示,且应能手动插入使其立即显示首火警相应的报警平面图。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.18.5 使显示装置显示故障或联动平面,输入火灾报警信号,显示装置应能立即转入火灾报警平面的显示。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
条文说明
调试单位应严格按照本节第 4.18.1~4.18.5 条的步骤进行调试,以满足规范要求。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.17 消防设备应急电源调试
- 下一节:4.19 气体灭火控制器调试