【已作废】房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2010
11.3 尺寸的排列与布置
11.3.1 尺寸宜标注在图样轮廓以外,不宜与图线、文字及符号等相交(图11.3.1)。
图11.3.1 尺寸数字的注写
11.3.2 互相平行的尺寸线,应从被注写的图样轮廓线由近向远整齐排列,较小尺寸应离轮廓线较近,较大尺寸应离轮廓线较远(图11.3.2)
图11.3.2 尺寸的排列
11.3.3 图样轮廓线以外的尺寸界线,距图样最外轮廓之间的距离,不宜小于10mm。平行排列的尺寸线的间距,宜为7mm~10mm,并应保持一致(图11.3.2)。
11.3.4 总尺寸的尺寸界线应靠近所指部位,中间的分尺寸的尺寸界线可稍短,但其长度应相等(图11.3.2)。
目录
上节
下节
- 上一节:11.2 尺寸数字
- 下一节:11.4 半径、直径、球的尺寸标注