机械式停车库工程技术规范 JGJ/T326-2014
返 回
变小
变大
底 色

3.4 平面移动类停车库

3.4.1 单层平面移动类停车库的停车位不宜超过50个;通过设在升降井道内的提升机,可将单层平面移动类停车设备组合成多层平面移动类停车库。
3.4.2 平面移动类停车库内的停车位应根据可使用的建筑面积、周边交通环境,采取纵向布置、横向布置或多排布置等布置方式,同时应根据停车设备的布置方式进行建筑结构设计,并应符合下列规定:
      1 在狭长场地宜采取多层纵置式布置停车位,且升降机井道的设置位置应与出入口对应,搬运巷道应根据纵向停车位方向进行设置(图3.4.2-1);

图3.4.2-1  多层纵置式布置
图3.4.2-1  多层纵置式布置
1-巷道;2-升降机;3-搬运器

      2 多层横置式平面移动类停车库升降机井道应设置在出入口位置,搬运巷道应根据横向停车位方向进行设置,并宜设置检修通道、检修入孔或检修楼梯(图3.4.2-2);

图3.4.2-2  多层横置式布置
图3.4.2-2  多层横置式布置
1-搬运器;2-提升机井道

      3 多层多排布置式平面移动类停车库宜纵向布置,排间距不宜小于100mm,并宜在多排布置的一侧设置检修通道、检修入孔或检修楼梯(图3.4.2-3)。

图3.4.2-3  多层多排布置
图3.4.2-3  多层多排布置
1-升降机;2-搬运器

3.4.3 平面移动类停车库基础的纵向全长不均匀沉降差不得大于20mm。
3.4.4 平面移动类停车库的转换区应设置照明和应急照明。设备维修、调试用照明插座应设置在升降机井和巷道处,间距不宜大于10m。
3.4.5 停车数量少于50辆的平面移动类停车库的通风系统可与排烟系统组合设置,排气口宜设置在平面移动类停车库下部,排烟口应设置在上部,各自的风口应上、下分开设置;当停车位超过50个时,通风系统应与排烟系统分开设置。

条文说明

3.4.1 平面移动类停车库容量的影响因素很多,包括停车设备类型、场地大小、最大存取车时间等等,本条内容是考虑了停车库的经济性和取车时间而确定的。多层平面移动类停车库可以根据容量设置多个升降井道,每个升降井道服务停车位数量一般不超过50个。
3.4.2 平面移动类停车库的停车位纵向布置方式适用于场地较为狭窄区域,横向布置需根据可使用的建筑面积、周边交通环境,同时需根据所采用的停车设备形式进行建筑结构设计。下列给定的建筑尺寸数据的范围,供建筑设计人员确定建筑尺寸时选用,停车库建筑具体设计时,其尺寸需与停车设备制造商沟通确定:
      1 多层纵置式平面移动类停车库建筑尺寸可按表5确定。

表5  多层纵置式平面移动类停车库建筑尺寸(mm)
表5  多层纵置式平面移动类停车库建筑尺寸(mm)

    注:表中的尺寸是参考数据,可根据适停车型尺寸确定;n为停车设备的层数;升降机地坑深度不宜小于1600mm。

      2 多层横置式平面移动类停车库的建筑尺寸可按表6确定。

表6  多层横置式平面移动类停车库建筑尺寸(mm)
表6  多层横置式平面移动类停车库建筑尺寸(mm)

    注:表中的尺寸是参考数据,可根据适停车型尺寸确定;n为停车设备的层数;升降机底坑深度宜为1600~2800mm。

      3 多排布置式平面移动类停车库的排间距不小于100mm考虑了平面移动类停车设备微动时所需要的尺寸。单层多排布置式平面移动类停车库建筑尺寸可按表7确定。

表7  单层多排布置式平面移动式停车库的建筑尺寸(mm)
表7  单层多排布置式平面移动式停车库的建筑尺寸(mm)

3.4.3 本条参考了行业标准《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009第4.2.4条,基础倾斜率不得大于0.001。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475