机械式停车库工程技术规范 JGJ/T326-2014
4.4 装饰工程
4.4.1 机械式停车库的装饰工程施工应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。
4.4.2 机械式停车库的地面工程施工应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的规定,并应符合下列规定:
1 停车库宜采用耐磨地面、自流平地面或细石混凝土原浆压光地面,施工进度宜根据停车设备安装要求进行;
2 振动设备基础周围的地面面层,宜采用分隔缝与设备基础分开;
3 坡道应采取防滑措施。
4.4.3 机械式停车库的抹灰工程宜在设备安装前,暗敷箱柜、线盒、预埋管线完成后开始施工:抹灰时应对设备暗敷箱柜、线盒进行校正、固定,保证牢固、美观。
4.4.4 机械式停车库的门窗工程施工应符合下列规定:
1 门窗的材料、型号等应满足设计和国家现行有关产品标准的要求,电动门、自动控制门应具备手动控制装置;
2 出入口的门洞尺寸不得小于设计出入洞口净尺寸;
3 门窗安装后应开启灵活,当平开门高度超过1800mm、单扇宽度超过1000mm时,应设置不少于3个门轴合页;
4 通风百叶窗的安装应能阻隔雨、雪进入室内。
4.4.5 机械式停车库的涂料工程的施工不得污染已安装的停车设备。
4.4.6 机械式停车库的外墙防水应满足设计要求,无设计要求时,应采取洞口防水封堵、迎水面截水处理、抹灰细部泛水构造等措施。
4.4.7 机械式停车库的地下室集水井和排水设施应保证坡向正确,坡度满足设计要求。
条文说明
4.4.2 环氧树脂等自流平地面分隔缝的伸缩缝一般按4000mm×4000mm设置,并且和垫层分隔缝竖向对应,以减少不规则裂缝。
4.4.3 箱柜、线盒、预埋管线在抹灰前安装,可以避免对抹灰工程的破坏。
4.4.4 电动门、自动控制门的手动控制装置主要用于检修和事故状态;设计出入洞口净尺寸是适停车型出入所需尺寸,需要得到保证。
4.4.5 涂料工程施工需要对已安装设备进行保护,防止进入停车设备中,造成设备故障。
4.4.6 外墙防水、防渗漏无特定设计时,主要是由细部处理措施来保证。
4.4.7 地下室、底坑等的停车设备需要保持干燥状态,集、排水主要为消防水、雨水等。
