机械式停车库工程技术规范 JGJ/T326-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.3 质量验收

钢结构工程
主控项目

5.3.1 与升降横移类停车设备相连接的机械式停车库钢结构立柱的垂直度、梁的平直度和对角线允许偏差应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1  机械式停车库钢结构立柱的垂直度、梁的平直度和对角线允许偏差(mm)
表5.3.1  机械式停车库钢结构立柱的垂直度、梁的平直度和对角线允许偏差(mm)

    检查数量:抽查10%,且不少于4组。
    检查方法:靠尺、塞尺、钢尺、水准仪等。
5.3.2 与简易升降类停车设备相连接的机械式停车库钢结构各主要构件连接后其垂直度、平行度、对角线长度允许偏差应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2  机械式停车库钢结构主要构件的垂直度、平行度、对角线长度允许偏差(mm)
表5.3.2  机械式停车库钢结构主要构件的垂直度、平行度、对角线长度允许偏差(mm)

    注:H为立柱高度;L为悬臂尺寸。

    检查数量:抽查10%,且不少于4组。
    检查方法:靠尺、塞尺、钢尺、水准仪等。
5.3.3 与平面移动类停车设备相连接的机械式停车库钢结构的安装允许偏差应符合表5.3.3的规定。

表5.3.3  机械式停车库钢结构的安装允许偏差(mm)
表5.3.3  机械式停车库钢结构的安装允许偏差(mm)

    注:H为立柱高度。

    检查数量:抽查10%,且不少于4组。
    检查方法:靠尺、塞尺、钢尺、水准仪等。
5.3.4 与巷道堆垛类停车设备相连接的机械式停车库钢结构安装的允许偏差应符合表5.3.4的规定。

表5.3.4  机械式停车库钢结构安装的允许偏差(mm)
表5.3.4  机械式停车库钢结构安装的允许偏差(mm)

    注:H为立柱高度;L为立柱或横梁的长度。

    检查数量:抽查10%,且不少于4组。
    检查方法:靠尺、塞尺、钢尺、经纬仪、水准仪等。
5.3.5 与垂直升降类停车设备相连接的机械式停车库钢结构的安装允许偏差应符合表5.3.5的规定。

表5.3.5  机械式停车库钢结构的安装允许偏差(mm)
表5.3.5  机械式停车库钢结构的安装允许偏差(mm)

    注:H为立柱高度。

    检查数量:抽查10%,且不少于4组。
    检查方法:靠尺、塞尺、钢尺、经纬仪、水准仪等。

条文说明
5.3.1~5.3.5 停车设备钢架作为停车设备的一部分,也是停车库建筑的一部分,其施工应符合建筑钢结构施工要求,又要满足停车设备的安装要求,这里提供了停车设备对此部分钢结构的质量验收要求。停车设备钢架的质量验收应在本标准和现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB 50755之间选择较严格标准的要求。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475