电影院建筑设计规范 JGJ58-2008
返 回
变小
变大
底 色

4.3 公共区域

4.3.1 公共区域宜由门厅、休息厅、售票处、小卖部、衣物存放处、厕所等组成。
4.3.2 门厅和休息厅应符合下列规定:
      1 门厅和休息厅内交通流线及服务分区应明确,宜设置售票处、小卖部、衣物存放处、吸烟室和监控室等;
      2 电影院门厅和休息厅合计使用面积指标,特、甲级电影院不应小于0.50㎡/座;乙级电影院不应小于0.30㎡/座;丙级电影院不应小于0.10㎡/座;
      3 电影院设有分层观众厅时,各层的休息厅面积宜根据分层观众厅的数量予以适当分配;
      4 门厅或休息厅宜设有观众入场标识系统;
      5 严寒及寒冷地区的电影院,门厅宜设门斗。
4.3.3 售票处应符合下列规定:
      1 售票窗口的数量宜为每300座设一个,相邻两个售票窗口的中心距离不应小于0.90m,售票处的建筑面积宜按每窗口1.50~2.00㎡计算;中型及其以上电影院宜设团体售票服务间;
      2 售票处朝向室外的售票窗口,其窗口上部应设置雨篷;
      3 售票处宜安装醒目的显示设施,可显示出节目单、厅号、映出时间表、价格表等。
4.3.4 电影院内宜设置小卖部或冷饮部,并应符合下列规定:
      1 可根据观众厅的位置,就近分散设置,面积指标不应小于该区域观众厅0.04㎡/座,并宜设置适当的等候区域;
      2 柜台宜预留电源和给排水接口;
      3 前后柜台宽度不宜小于0.70m,间距不宜小于1.10m。
4.3.5 电影院宜设置小件寄存柜或衣物存放处,衣物存放处面积指标不应小于0.04㎡/座。
4.3.6 观众厅分层设置时,吸烟室宜分层设置。
4.3.7 电影院内宜设公用电话,并应有隔声屏障。
4.3.8 电影院内应设厕所,厕所的设置应符合现行行业标准《城市公共厕所设计标准》CJJ14中的有关规定。

条文说明

4.3.2 本条是对电影院门厅和休息厅的设计要求。
      1 门厅和休息厅是电影院的重要区域,一个多厅电影院通常是以门厅和休息厅为主骨架,其他区域均以此为中心和枢纽,将各种主要空间联系起来,在人流的集散、方向的转换、空间的过渡,与走道、楼梯等空间的连接等方面,起到交通枢纽和空间过渡的作用,是整个电影院的咽喉要道,是人流出入汇集的场所。门厅、休息厅内部功能分区和设施应当合理、适中。
      2 关于门厅和休息厅的面积计算和分配是一个比较复杂的课题,由于每一个电影院的规模、等级不相同,建筑形式有分散设置,也有集中布置,门厅和休息厅分设也越来越多。经过大量已建电影院和剧场调查以及国内外规范比较,原规范面积指标比较恰当,因此,保留原来规范指标。关于人数计算的取值:电影院属有标定人数的建筑物,可按标定的使用人数计算。
另外关于门厅、休息厅合并设置时的面积指标,可参考《建筑设计资料集》中规定(表4)。

表4  门厅、休息厅合并设置时的面积指标
表4  门厅、休息厅合并设置时的面积指标

      3 对于观众厅分层设置,各层休息厅面积人数取值可按每层标定人数来取值。
      4 由于多厅电影院观众厅数量比较多,为了方便观众入场、等候,在门厅和各个观众厅入口要做到标识明显,指示明确。电影院的内部设施应充分表现电影特色,充分利用电影海报、宣传画及电影明星照片的广告效应,海报和宣传画应定期更新,以创造新片的热点和保持新鲜感。
      观众入场标识系统主要有观众入场标识、多厅电影院分布图、安全出入口示意图、座位图等。
4.3.3 本条是对电影院售票处的设计要求。
      根据大量的调研,售票处主要有以下三种布置:一是售票处独建在场地或门厅入口处;二是在主体建筑内辟一售票间,窗口向室外;三是影院门厅内设柜台式的售票处。这三种方式应当根据电影院的规模、等级以及所处的环境进行合理选择。当售票处独建在场地或门厅入口处时,应避免影响交通。
      目前国内大部分电影院售票处均有显示设施,为方便观众购票,故此在设计时应当预留强弱电管线。售票处显示设施是电影院与其他建筑的重要区别,也是电影院特色之一。
      随着经济的发展,售票处应以更亲切的开放式柜台取代传统的狭小窗口的设计,柜台式的售票处将被广泛使用,观众可以亲自在电脑显示屏上选择座位的位置,对号入座。
4.3.4 本条是对电影院小卖部的设计要求。
      小卖部的销售收入是影院收入的重要来源,我国的影院还一直没有重视起来,同时,明快整洁的小卖部及特色食品和饮料是招揽观众的一个重要手段,国外的影院很重视爆米花的销售。目前国内外影院小卖部柜台分为前柜台、后柜台,后柜台上方设价目表和食品广告灯箱。
      前柜台台面上设施主要有收银机、饮料机,前柜台正面有食品展示柜和爆米花保温柜,前柜台背面主要有分杯器、储冰槽和杆盖分配器等。
      后柜台台面设施主要有:爆米花机、雪泥机、热饮机、热狗机、玉米脆片保温柜、热水器等,以及洗手盆和洗碗盆。
      落地设施有制冰机和冰柜。
      考虑到上述设备对小卖部前、后柜台宽度以及之间的距离,作了本条第3款的规定。
4.3.5 衣物存放处,北方地区使用比较多,南方地区应考虑存放雨具,随着人民生活水平的提高,对衣物存放处要求越来越多。面积指标保留原规范指标。
      衣物存放处的布置主要由柜台和衣架组成,其布置方式有敞开式、半敞开式和滑动存衣架的方式。以下给出的面积指标供参考(见表5、表6)。

表5  《室内设计资料集》存衣处面积指标
表5  《室内设计资料集》存衣处面积指标

表6  《建筑设计资料集》存衣处面积指标
表6  《建筑设计资料集》存衣处面积指标

      在调研过程中,发现很多多厅电影院均设置了自助式小件寄存柜,使用率比较高,故作此规定。
4.3.6 吸烟有害健康,这是全世界的共识。考虑人性化设计和人文关怀,在公共场所集中设置吸烟室。国内外规范均有规定:一般不少于0.07㎡/座,且总面积不少于40㎡,并设置排风装置。我国电影院专设吸烟室的较少,大多是规定在公共区域或观众厅内不准吸烟。由于电影放映时间比较长,多片放映时间更长,因此,在门厅和休息厅宜设置吸烟室。
4.3.7 本条新增。经过多个电影院的调查,等级较高的电影院均设有固定电话,故作此规定。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475