供配电系统设计规范 GB50052-2009
返 回
变小
变大
底 色

7 低压配电

7.0.1 带电导体系统的型式,宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。
    低压配电系统接地型式,可采用TN系统、TT系统和IT系统。
7.0.2 在正常环境的建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。
7.0.3 当用电设备为大容量或负荷性质重要,或在有特殊要求的建筑物内,宜采用放射式配电。
7.0.4 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10kW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。
7.0.5 在多层建筑物内,由总配电箱至楼层配电箱宜采用树干式配电或分区树干式配电。对于容量较大的集中负荷或重要用电设备,应从配电室以放射式配电;楼层配电箱至用户配电箱应采用放射式配电。
    在高层建筑物内,向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;由楼层配电间或竖井内配电箱至用户配电箱的配电,应采取放射式配电;对部分容量较大的集中负荷或重要用电设备,应从变电所低压配电室以放射式配电。
7.0.6 平行的生产流水线或互为备用的生产机组,应根据生产要求,宜由不同的回路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一回路配电。
7.0.7 在低压电网中,宜选用D,yn11接线组别的三相变压器作为配电变压器。
7.0.8 在系统接地型式为TN及TT的低压电网中,当选用Y,yn0接线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。
7.0.9 当采用220V/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和电力设备宜由同一台变压器供电,必要时亦可单独设置照明变压器供电。
7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器

条文说明

7.0.1 根据国际电工委员会IEC标准(出版物60364-3、第二版、1993)配电系统的类型有两个特征,即带电导体系统的类型和系统接地的类型。而带电导体的类型分为交流系统:单相二线制、单相三线制、二相三线制、二相五线制、三相三线制及三相四线制;直流系统:二线制、三线制。本次修订考虑按我国常用方式列入,如图4所示。

图4  交流系统带电导体类型
图4 交流系统带电导体类型  

    低压配电系统接地型式有以下三种:
    1 TN系统。
    电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护线与该接地点相连接。根据中性导体(N)和保护导体(PE)的配置方式,TN系统可分为如下三类:
        1) TN-C系统。整个系统的N、PE线是合一的。如图5所示。

图5  TN-C系统
图5 TN-C系统 

        2) TN-C-S系统。系统中有一部分线路的N、PE线是合一的。如图6所示。

图6  TN-C-S系统
图6 TN-C-S系统 

        3) TN-S系统。整个系统的N、PE线是分开的。如图7所示。

图7  TN-S系统
图7 TN-S系统

    2 TT系统。
    电力系统有一点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线接至与电力系统接地点无关的接地极。如图8所示。

图8  TT系统
图8 TT系统

    3 IT系统。
    电力系统与大地间不直接连接,电气装置的外露可导电部分通过保护接地线与接地极连接。如图9所示。

图9 IT系统
图9 IT系统 

    对于民用建筑的低压配电系统应采用TT、TN-S或TN-C-S接地型式,并进行等电位连接。为保证民用建筑的用电安全,不宜采用TN-C接地型式;有总等电位连接的TN-S接地型式系统建筑物内的中性线不需要隔离;对TT接地型式系统的电源进线开关应隔离中性线,漏电保护器必须隔离中性线。
7.0.2 树干式配电包括变压器干线式及不附变电所的车间或建筑物内干线式配电。其推荐理由如下:
      1 我国各工厂对采用树干式配电已有相当长时间,积累了一定的运行经验。绝大部分车间的运行电工没有对此配电方式提出否定的意见。
      2 树干式配电的主要优点是结构简单,节省投资和有色金属用量。
      3 目前国内普遍使用的插接式母线和预分支电缆,根本不存在线路的接头不可靠问题,其供电可靠性很高。从调查的用户反映,此配电方式很受用户欢迎,完全能满足生产的要求。
      4 干线的维修工作量是不大的,正常的维修工作一般一年仅二三次,大多数工厂均可能在一天内全部完成。如能统一安排就不需要分批或分段进行维修工作。
综上所述,树干式配电与放射式配电相比较,树干式配电由于结构简单,能节约一定数量的配电设备和线路,可不设专用的低压配电室,这时在其供电可靠性和维护工作上的缺点并不严重。因此,推荐树干式配电,但树干式配电方式并不包括由配电箱接至用电设备的配电。
7.0.3 特殊要求的建筑物是指有潮湿、腐蚀性环境或有爆炸和火灾危险场所等建筑物。
7.0.4 供电给容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,其环链数量可适当增加。此规定给出容量较小的用电设备系对携带型的用电设备容量在1kW以下,主要考虑用插座供电限制在1kW以下时,可以在满负荷情况下经常合闸,用插座供电的设备因容量较小可以不受此条上述数量的限制,其数量可以适当增加。另外插座的配电回路一般都配置了带漏电保护功能的断路器,安全可靠性得以保证。
7.0.5 较大容量的集中负荷和重要用电设备主要是指电梯、消防水泵、加压水泵等负荷。
7.0.6 平行的生产流水线和互为备用的生产机组如由同一回路配电,则当此回路停止供电时,将使数条流水线都停止生产或备用机组不起备用作用。
    各类企业的生产流水线和备用机组对不间断供电的要求不一(如一般冶金、化工等企业的水泵既要求机组的备用也要求回路的备用,而某些中小型机械制造厂的水泵只要求机组的备用,不要求回路的备用),故应根据生产要求区别对待,以免造成设备和投资的浪费。
    同一生产流水线的各用电设备如由不同的回路配电,则当任一母线或线路检修时,都将影响此流水线的生产,故本条文规定同一生产流水线的各用电设备,宜由同一回路配电。
7.0.7 我国工业与民用建筑中在相当长一段时间内,对1000kV·A及以下容量电压为10kV/(0.4~0.23)kV、6kV/(0.4~0.23)kV的配电变压器,几乎全部采用Y,yn0接线组别,但目前大都采用了D,yn11接线组别。
    以D,yn11接线与Y,yn0接线的同容量的变压器相比较,前者空载损耗与负载损耗虽略大于后者,但三次及其整数倍以上的高次谐波激磁电流在原边接成三角形条件下,可在原边环流,与原边接成Y形条件下相比较,有利于抑制高次谐波电流,这在当前电网中接用电力电子元件日益广泛的情况下,采用三角形接线是有利的。另外D,yn11接线比Y,yn0接线的零序阻抗要小得多,有利于单相接地短路故障的切除。还有,当接用单相不平衡负荷时,Y,yn0接线变压器要求中性线电流不超过低压绕组额定电流的25%,严重地限制了接用单相负荷的容量,影响了变压器设备能力的充分利用。因而在低压电网中,推荐采用D,yn11接线组别的配电变压器。
    目前配电变压器的发展趋势呈现如下特点:
    铁芯结构——变压器铁芯由插接式铁芯向整条硅钢片环绕,并已开始研究且生产非晶合金节能变压器。
    绝缘特性——变压器采用环氧树脂浇铸,向采用性能更好的绝缘材料发展(如美国N0MEX绝缘材料),大大提高了变压器安全运行能力,且在变压器运行中无污染,对温度、灰尘不敏感。
    体积、重量——体积向更小,重量向不断递减的趋势发展。
    1250kV·A无外壳的变压器外形尺寸及重量比较见表8。

表8  1250kV·A无外壳的变压器外形尺寸及重量比较表

表8  1250kV·A无外壳的变压器外形尺寸及重量比较表

    变压器性能——采用优质的硅钢片整条环绕的变压器其空载电流(取决于变压器铁芯的磁路结构,硅钢片质量以及变压器容量)、空载损耗(取决于变压器铁芯的磁滞损耗和涡流损耗)及噪声将大为降低。1250kV·A无外壳变压器空载电流、空载损耗及噪声比较见表9。

表9  1250kV·A无外壳变压器空载电流、空载损耗及噪声比较表

表9  1250kV·A无外壳变压器空载电流、空载损耗及噪声比较表

    变压器容量——目前生产的变压器容量自30kV·A~2500kV·A,且有向更大容量发展的趋势。
7.0.8 变压器负荷的不均衡率不得超过其额定容量的25%,是根据变压器制造标准的要求。
7.0.9 在TN及TT系统接地形式的220V/380V电网中,照明一般都和其他用电设备由同一台变压器供电。但当接有较大功率的冲击性负荷引起电网电压波动和闪变,与照明合用变压器时,将对照明产生不良影响,此时,照明可由单独变压器供电。
7.0.10 在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器,是为了便于检修室内线路或设备时可明显表达电源的切断,有明显表达电源切断状况的断路器也可作为隔离电器。但在具体操作时,应挂警示牌,以策安全。  

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475

关闭