建筑物防雷设计规范 GB50057-2010
返 回
变小
变大
底 色

J.1 用于电气系统的电涌保护器

J.1.1 电涌保护器的最大持续运行电压不应小于表J.1.1所规定的最小值;在电涌保护器安装处的供电电压偏差超过所规定的10%以及谐波使电压幅值加大的情况下,应根据具体情况对限压型电涌保护器提高表J.1.1所规定的最大持续运行电压最小值。

表J.1.1  电涌保护器取决于系统特征所要求的最大持续运行电压最小值

    注:1 标有①的值是故障下最坏的情况,所以不需计及15%的允许误差。
           2 U0是低压系统相线对中性线的标称电压,即相电压220V。

           3 此表基于按现行国家标准《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法》GB 18802.1做过相关试验的电涌保护器产品。

J.1.2 电涌保护器的接线形式应符合表J.1.2的规定。具体接线图见图J.1.2-1~图J.1.2-5。

表J.1.2  根据系统特征安装电涌保护器

图J.1.2-1  TT系统电涌保护器安装在进户处剩余电流保护器的负荷侧

图J.1.2-2  TT系统电涌保护器安装在进户处剩余电流保护器的电源侧

    注:在高压系统为低电阻接地的前提下,当电源变压器高压侧碰外壳短路产生的过电压加于4a电涌保护器时该电涌保护器应按现行国家标准《低压配电系统的电涌保护器(SPD)  第一部分:性能要求和试验方法》GB 18802.1做200ms或按厂家要求做更长时间耐1200v暂态过电压试验。

图J.1.2-3  TN系统安装在进户处的电涌保护器

    注:当采用TN-C-S或TN-S系统时,在N与PE线连接处电涌保护器用三个,在其以后N与PE线分开10m以后安装电涌保护器时用四个,即在N与PE线间增加一个,见图J.1.2-5及其注。

图J.1.2-4  IT系统电涌保护器安装在进户处剩余电流保护器的负荷侧

 图J.1.2-5  Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级试验的电涌保护器的安装(以TN-C-S系统为例)

    注:1 当电涌保护器5和8不是安装在同一处时,电涌保护器5的Up应小于或等于2.5kV;电涌保护器5和8可以组合为一台电涌保护器,其Up应小于或等于2.5kV。
           2 当电涌保护器5和8之间的距离小于10m时,在8处N与PE之间的电涌保护器可不装。

条文说明

J.1.1  表J.1.1是根据GB 16895.22—2004/IEC 60364—5—53:2001A1:2002(建筑物电气装置,第5-53部分:电气设备的选择和安装,隔离、开关和控制设备,第534节:过电压保护电器Electrical  installations  of  buildings—Part  5-53:Selection  and  e-rection  of  equipment—Isolation,switching  and  control—Section534:Devices  for  protection  against  overvoltages)第3页的表53C制定的。表中系数1.15中的0.1考虑系统的电压偏差,0.05考虑SPD的老化。
J.1.2  表J.1.2是根据GB 16895.22—2004第2页的表53B制定的。图J.1.2-1~ 图J.1.2-5是根据GB 16895.22—2004附录A、附录B、附录C和附录D制定的,但图J.1.2-2根据IEC61643—12:2008第120页的图K.2和121页的图K.3删去了4a(SPD)后面(右侧)的F2设备。
    在此,介绍SPD的后备保护问题。以下资料来自IEC61643—12:2008第150页附录P的P.2节熔丝耐受一次8/20μs和10/350μs电流的能力(断路器实际耐受相应的能力还取决于器件的型号,无可参考的统一资料)。
    知道电涌电流的峰值Icrest及其波形可以用以下公式估算出电涌电流I²t的值:
    对10/350μs波形:

式(25)

    对8/20μs波形:

式(26)

式中:Icrest——电涌电流峰值(kA);
               I²t——单位为A²·s。
    举例如下:
    为能耐受一次9kA、8/20μs电涌电流,后备熔丝的最小预燃弧值必须大于I²t=14.01×9²=1134.8(A²·s)(gG型号32A圆柱形熔丝的典型预燃弧值是1300A²s)。
    为能耐受一次5kA、10/350μs电涌电流,后备熔丝的最小预燃弧值必须大于I²t=256.3×5²=6407.5(A²·s)(gG型号63A、NH型熔丝的典型预燃弧值是6500A²s)。

 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475