电动汽车充电站设计规范 GB50966-2014
9.5 通信系统
9.5.1 间隔层网络通信结构应采用以太网或CAN网结构连接,部分设备也可采用RS485等串行接口方式连接。
9.5.2 站控层和间隔层之间以及站控层各主机之间的网络通信结构应采用以太网连接。
9.5.3 监控系统应预留以太网或无线公网接口,以实现与各类上级监控管理系统的数据交换。
9.5.4 通信协议的版本应易于扩展。
条文说明
9.5.3 为实现与各类上级监控管理系统交换数据的需要,充电站监控系统应预留以太网或无线公网接口,以利于监控系统的扩充并预留数据传送通道。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.4 安防监控系统
- 下一节:10 土建