防火门监控器 GB29364-2012
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 防火门监控器 indicating and control unit for fire resistant doorsets
用于显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置(以下简称“监控器”)。
3.2 防火门电动闭门器 electric closer for fire resistant doorsets
能够在收到指令后将处于打开状态的防火门关闭,并将其状态信息反馈至防火门监控器的电动装置(以下简称“电动闭门器”)。
3.3 防火门电磁释放器 electromagnetic release device for fire resistant doorsets
使常开防火门保持打开状态,在收到指令后释放防火门使其关闭,并将本身的状态信息反馈至监控器的电动装置(以下简称“释放器”)。
3.4 防火门门磁开关 magnetic contact for fire resistant doorsets
用于监视防火门的开闭状态,并能将其状态信息反馈至防火门监控器的装置(以下简称“门磁开关”)。
3.5 防火门故障状态 abnormal states of fire resistant doorsets
防火门处于非正常打开的状态或非正常关闭的状态。
