防火门监控器 GB29364-2012
4.5 电气强度
监控器的电源插头与机壳间应能耐受频率为50Hz,有效值电压为1250V的交流电压历时1min的电气强度试验。试验期间,不应发生击穿现象;试验后,基本功能应与试验前保持一致。