防火门监控器 GB29364-2012
5.1 总则
5.1.1 试验程序见表4。
5.1.2 试验应在下述环境条件下进行:
——温度:15℃~35℃;
——湿度:25%RH~75%RH;
——大气压力:86kPa~106kPa。
5.1.3 电磁兼容试验设备应符合GB/T 17626.2~17626.6和GB/T 17626.11的规定,气候环境和机械环境试验设备应符合GB 16838的规定。
5.1.4 各项试验数据的容差为±5%。
5.1.5 试样为监控器2套,试验前予以编号。
5.1.6 试验前应按4.1和4.2的规定对试样进行外观和主要部件检查,符合要求方可进行试验。
- 下一节:5.2 基本功能试验