防火门监控器 GB29364-2012
5.4 备用电源功能试验
5.4.1 将试样一个回路按设计容量连接真实负载,其他回路连接等效负载。按照4.3.3.1的要求进行试验,观察并记录试样的工作状态。
5.4.2 在试样处于正常监视状态下,切断试样的主电源,使试样由备用电源供电,再恢复主电源,观察并记录试样的状态。
5.4.2 在试样处于正常监视状态下,切断试样的主电源,使试样由备用电源供电,再恢复主电源,观察并记录试样的状态。
目录
上节
下节
- 上一节:5.3 自检功能试验
- 下一节:5.5 故障报警功能试验