防火门监控器 GB29364-2012
5.7 电气强度试验
5.7.1 试验设备
采用满足下述条件的电器强度试验设备:
a) 试验电压:电压0V~1250V(有效值)连续可调,频率50Hz,短路电流10A(有效值);
b) 升、降压速率:100V/s~500V/s;
c) 计时:60s±5s。
5.7.2 试验步骤
5.7.2.1 试验前,将试样的接地保护元件拆除。
5.7.2.2 通过试验装置,以100V/s~500V/s的升压速率,对试样的电源线与机壳间施加50Hz,1250V(有效值电压)的试验电压,持续60s±5s,观察并记录试验中所发生的现象。
5.7.2.3 以100V/s~500V/s的降压速率使电压降至低于额定电压值,切断试验装置的电压输出。
5.7.2.4 接通试样电源,使其处于正常监视状态。
5.7.2.5 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
