防火门监控器 GB29364-2012
5.11 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
5.11.1 将试样按GB/T 17626.4的规定进行试验配置,将监控器及电动闭门器、释放器和门磁开关连接,接通电源,使其处于正常监视状态,保持20min。
5.11.2 按GB/T 17626.4规定的试验方法对试样施加表1所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样的工作状态。
5.11.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.11.2 按GB/T 17626.4规定的试验方法对试样施加表1所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样的工作状态。
5.11.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。