防火门监控器 GB29364-2012
5.17 振动(正弦)(运行)试验
5.17.1 将试样按正常安装方式刚性安装,使同方向的重力作用与其使用时一致(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度。接通电源,使试样处于正常监视状态。
5.17.2 依次在3个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以0.981m/s²的加速度幅值,1 oct/min的扫频速率,各进行1次扫频循环。
5.17.3 检查试样外观及紧固部位。
5.17.4 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.17.2 依次在3个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以0.981m/s²的加速度幅值,1 oct/min的扫频速率,各进行1次扫频循环。
5.17.3 检查试样外观及紧固部位。
5.17.4 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。