3.5 电气参数和其他参数
3.5.1 电气参数和其他参数等检测仪表性能应符合表3.5.1的要求。
表3.5.1 电气参数和其他参数等检测仪表性能
3.5.2 电流检测应符合下列规定:
1 电流检测的测点布置应根据测试需求,确定被测电流的位置;
2 应检查测试状态是否正常,并依据仪表的操作规程,进行测量;
3 电流检测的数据处理应待被测电流稳定后,进行记录读值。
3.5.3 电压检测应符合下列规定:
1 电压检测的测点布置应根据测试需求确定被测电压的位置;
2 应检查测试状态是否正常,并依据仪表的操作规程,进行测量;
3 电压检测的数据处理应待被测电压稳定后,进行记录读值,取三相电压的算术平均值。
3.5.4 转速检测应符合下列规定:
1 转速检测的测点布置应根据测试需求确定被测位置;
2 应检查测试状态是否正常,并依据仪表的操作规程,进行测试;
3 转速检测的数据处理应直接测量机组主轴转速,在同一试验条件下测量三次,取平均值。
3.5.5 功率检测应符合下列规定:
1 功率检测的测点布置应根据测试需求确定被测位置,电机输入功率检测应按现行国家标准《三相异步电动机试验方法》GB/T 1032进行。
2 功率检测宜优先采用两表法(两台单相功率表)测量,也可采用一台三相功率表或三台单相功率表测量。
3 当功率检测的数据处理采用两表法(两台单相功率表)测量时,输入功率应为两表测试功率之和。
3.5.6 功率因数检测应符合下列规定:
1 功率因数检测的测点布置应根据测试需求确定被测设备的位置。
2 应检查测试状态是否正常,并依据仪表的操作规程,进行测量。
3 功率因数的数据处理应符合下列规定:
1)当测试仪表能够直接显示功率因数时,应直接读取功率因数作为测试值;
2)当测试仪表无法直接显示功率因数时,应根据功率表和交流电压表(交流电流表)测试的有功功率值和视在功率计算得出功率因数。
3.5.2 当线路的电流较小且要求测量精度较高时,测量仪器的干扰较大,所以应该将测量电流表串入电路中进行测量。
- 上一节:3.4 室内环境基本参数
- 下一节:3.6 系统性能参数