城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程 CJJ95-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1 管道防腐层主要性能应符合下列规定:
    1 应有良好的电绝缘能力;
    2 应有足够的抗阴极剥离能力;
    3 与管道应有良好的粘结性;
    4 应有良好的耐水、汽渗透性;
    5 应具有良好的机械性能;
    6 应有良好的耐化学介质性能;
    7 应有良好的耐环境老化性能;
    8 应易于修复;
    9 工作温度应为-30℃~70℃。
5.1.2 防腐层应根据下列因素选择:
    1 土壤环境和地形地貌;
    2 管道运行工况;
    3 管道系统设计使用年限;
    4 管道施工环境和施工条件;
    5 现场补口、补伤条件;
    6 防腐层及其与阴极保护相配合的经济合理性;
    7 防腐层涂覆过程中不应危害人体健康和污染环境;
    8 防腐层的材料和施工工艺不应对母材的性能产生不利影响。
5.1.3 管道防腐层宜采用挤压聚乙烯防腐层、熔结环氧粉末防腐层、双层环氧防腐层等,普通级和加强级的防腐层基本结构应符合表5.1.3的规定。

表5.1.3 防腐层基本结构
表5.1.3 防腐层基本结构

5.1.4 下列情况应按本规程表5.1.3采用加强级防腐层结构:
    1 高压、次高压、中压管道和公称直径大于或等于200mm的低压管道;
    2 穿越河流、公路、铁路的管道;
    3 有杂散电流干扰及存在细菌腐蚀的管道;
    4 需要特殊防护的管道。
5.1.5 管道附件的防腐层等级不应低于管道防腐层等级。

条文说明

5.1.1 防腐层的选择及其质量直接决定防腐效果,条文中所列系最基本要求。各项要求的具体指标可按不同防腐层的国家现行标准执行。为了使运行管道腐蚀点易于修复,应考虑防腐层的修补难度。
        由于考虑输气介质温度,对防腐层工作温度提出要求。以下述防腐层为例:
        挤压聚乙烯的使用温度为-30℃~70℃,熔结环氧粉末的使用温度为-30℃~100℃,双层环氧的使用温度为-30℃~100℃。
5.1.2 由于我国地域广阔,气候和土壤环境复杂,各城镇燃气发展状况不一,因此条文提出的是管道防腐层选择的基本因素。此外,由于对环保的普遍重视,条文中强调了不危害人体健康,不污染环境。
5.1.3 几种管道外防腐层的适用范围可参考表2。

表2 几种管道外防腐层的适用范围
表2 几种管道外防腐层的适用范围

        本条所列防腐层是依据国内城镇燃气实际情况所做的推荐,并不限制其他防腐层的使用。
5.1.5 本条所列管道,由于运行条件和土壤环境比较复杂,较易受到腐蚀且修复困难,故要求采用加强级的防腐层结构。

目录 上节 下节 条文说明