城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程 CJJ95-2013
6.4 阴极保护系统验收
6.4.1 阴极保护参数的测试方法应符合现行国家标准《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T 21246的有关规定,阴极保护电位应采用消除IR降的方法进行测试。
6.4.2 阴极保护系统竣工后,应进行下列参数的测试:
1 强制电流阴极保护系统测试应包括下列参数:
1) 管道沿线土壤电阻率;
2) 管道自腐蚀电位;
3) 辅助阳极接地电阻;
4) 辅助阳极埋设点的土壤电阻率;
5) 绝缘装置的绝缘性能;
6) 管道极化电位;
7) 管道保护电流;
8) 电源输出电流、电压。
2 牺牲阳极阴极保护系统测试应包括下列参数:
1) 阳极开路电位;
2) 阳极闭路电位;
3) 管道自腐蚀电位;
4) 管道极化电位;
5) 单支阳极输出电流;
6) 组合阳极联合输出电流;
7) 单支阳极接地电阻;
8) 组合阳极接地电阻;
9) 阳极埋设点的土壤电阻率;
10) 绝缘装置的绝缘性能。
6.4.3 阴极保护系统竣工后,应提供下列竣工资料:
1 竣工图应包括下列内容:
1) 平面布置图;
2) 阳极地床结构图;
3) 测试装置接线图;
4) 电缆连接和敷设图。
2 设计变更;
3 产品制造厂家提供的说明书、产品合格证、检验证明、安装图纸等技术文件;
4 安装技术记录;
5 调试试验记录;
6 隐蔽工程记录;
7 本规程第6.4.2条规定的各项参数测试数据记录。
6.4.1 消除IR降的方法即需要断电测试管道的参数,对于牺牲阳极系统和杂散电流干扰区,可采用极化探头或辅助试片进行测量。