采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T260-2011
7.5 室内振动检测
7.5.1 当空调机组邻近恒温恒湿房间且工艺设备有振动要求时,恒温恒湿房间内的振动检测应采用振动仪测定。
7.5.2 测点应按工艺特定要求进行布置。
条文说明
7.5.2 本条对恒温恒湿工程振动测点布置进行了规定。振动测点主要考虑按工艺特定的要求进行布置。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.4 室内噪声检测
- 下一节:本规程用词说明