医疗建筑电气设计规范 JGJ312-2013
6.2 医用磁共振成像设备(MRI)
6.2.1 医用磁共振成像设备应按连续工作制负荷供电。
6.2.2 医用磁共振成像设备的主机、冷水机组应分别从配变电所引出专用回路供电,且主机宜采用两路供电,冷水机组应采用两路供电。
6.2.3 医用磁共振成像设备的扫描室应符合下列规定:
1 室内的电气管线、器具及其支持构件不得使用铁磁物质或铁磁制品;
2 进入室内的电源线路应进行滤波;
3 扫描室屏蔽体应可靠接地。
条文说明
6.2.2 因医用磁共振成像磁体必须保证低温,因此主机停机时,水冷机组也要保证持续运行。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.1 一般规定
- 下一节:6.3 医用X射线设备