建筑内部装修防火施工及验收规范 GB50354-2005
5 高分子合成材料子分部装修工程
5.0.1 用于建筑内部装修的高分子合成材料可分为塑料、橡胶及橡塑材料。
5.0.2 高分子合成材料施工应检查下列文件和记录:
1 高分子合成材料燃烧性能等级的设计要求;
2 高分子合成材料燃烧性能型式检验报告、进场验收记录和抽样检验报告;
3 现场对泡沫塑料进行阻燃处理的施工记录及隐蔽工程验收记录。
5.0.3 下列材料进场应进行见证取样检验:
1 B1、B2级高分子合成材料;
2 现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料。
5.0.4 现场阻燃处理后的泡沫塑料应进行抽样检验,每种取0.1m³检验燃烧性能。
检验方法:检查进场验收记录。
5.0.6 B1、B2级高分子合成材料,应按设计要求进行施工。
检验方法:观察。
5.0.7 对具有贯穿孔的泡沫塑料进行阻燃处理时,应检查阻燃剂的用量、适用范围、操作方法。阻燃施工过程中,应使用计量合格的称量器具,并按使用说明书的要求进行施工。必须使泡沫塑料被阻燃剂浸透,阻燃剂干含量应符合检验报告或说明书的要求。
检验方法:检查施工记录及抽样检验报告。
5.0.8 顶棚内采用泡沫塑料时,应涂刷防火涂料。防火涂料宜选用耐火极限大于30min的超薄型钢结构防火涂料或一级饰面型防火涂料,湿涂覆比值应大于500g/㎡。涂刷应均匀,且涂刷不应少于2次。
检验方法:观察并检查施工记录。
5.0.9 塑料电工套管的施工应满足以下要求:
1 B2级塑料电工套管不得明敷;
2 B1级塑料电工套管明敷时,应明敷在 A级材料表面;
3 塑料电工套管穿过 B1级以下(含B1级)的装修材料时,应采用A级材料或防火封堵密封件严密封堵。
检验方法:观察并检查施工记录。
检验方法:观察并检查施工记录。
5.0.11 泡沫塑料经阻燃处理后,不应降低其使用功能,表面不应出现明显的盐析、返潮和变硬等现象。
检验方法:观察。
5.0.12 泡沫塑料进行阻燃处理过程中,应保持施工区段的洁净;现场处理的泡沫塑料不应受污染。
5.0.5 高分子合成材料燃烧性能等级应符合设计要求。5.0.10 对具有贯穿孔的泡沫塑料进行阻燃处理时,应保持施工区段的洁净,避免其他工种施工。检验方法:观察并检查施工记录。
5.0.11 泡沫塑料经阻燃处理后,不应降低其使用功能,表面不应出现明显的盐析、返潮和变硬等现象。
检验方法:观察。
5.0.12 泡沫塑料进行阻燃处理过程中,应保持施工区段的洁净;现场处理的泡沫塑料不应受污染。
检验方法:观察并检查施工记录。
条文说明
5.0.1 规定了本章的适用范围。
5.0.2 本条规定的技术资料是建筑内部装修子分部工程验收和工程验收的内容。
5.0.3 B1、B2级高分子合成材料在建筑内部装修中被广泛使用,是建筑火灾中较为危险的材料,其质量差异与产品种类、用途、生产厂家、进货渠道、产品的加工方式和阻燃处理方式等多种因素有关,因此,为保证施工质量,应进行见证取样检验。对于现场进行阻燃处理的施工,施工质量与所用的阻燃剂密切相关,也应进行见证取样检验。对于防火涂料,考虑到目前我国的实际情况,也应进行见证取样检验。
5.0.4 特别强调对现场进行阻燃处理的泡沫材料进行抽样检验,是因为泡沫材料进行现场阻燃处理的复杂性,阻燃剂选择不当,将导致阻燃处理效果不佳。样品的抽取数量是根据泡沫材料的试验方法确定的。
5.0.5 首先应检查设计中各部位高分子合成材料的燃烧性能等级要求,然后通过检查进场验收记录确认各部位高分子合成材料是否满足设计要求。对于没有达到设计要求的高分子合成材料,再检查是否有现场阻燃处理施工记录及抽样检验报告。
5.0.6 高分子合成材料的使用,是与施工方式一并考虑的。如粘接材料选用不当或不按规定进行安装施工等,都可能会导致安装后的材料燃烧性能等级降低。
5.0.7 本条规定是为了确保阻燃处理的效果。
5.0.8 本条规定是为了确保材料的耐燃时间满足设计要求,是根据多次试验的检验数据提出的。
5.0.9 本条规定了电工套管及各种配件应以A级材料为基材或采用A级材料,使之与其他装修材料隔绝。
5.0.11 本条规定是为了保证不改变材料的使用功能。
5.0.12 本条规定是为了确保阻燃处理效果。
- 上一节:4 木质材料子分部装修工程
- 下一节:6 复合材料子分部装修工程