气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
注:等效孔口流量系数为0.98。
附录C 七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率见表C-1~表C-3。
表C-1 增压压力为2.5MPa(表压)时七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
注:等效孔口流量系数为0.98
表C-2 增压压力为4.2MPa(表压)时七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
注:等效孔口流量系数为0.98。
表C-3 增压压力为5.6MPa(表压)时七氟丙烷灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
目录
上节
下节
- 上一节:附录B 海拔高度修正系数
- 下一节:附录D 喷头规格和等效孔口面积