体育建筑设计规范 JGJ31-2003
5.7 看台、辅助用房和设施补充规定
5.7.1 进行正式比赛的体育场,应采取适当措施减小比赛场地内的风速,使比赛能正常进行。
5.7.2 正式比赛时,应设置径赛自动计时系统。跑道终点线处地面至1.5m高度范围内的空间照度标准应不低于1500Lx。
5.7.3 正式比赛时,应设置固定式大型电子计时记分牌一块,重大比赛时宜另设一块电视式屏幕显示活动图像,或者将二块牌的功能合一。田赛成绩分别由场地上临时安装的活动式小型记分牌显示。
5.7.4 比赛场地出入口的数量和大小应根据运动员出入场、举行仪式、器材运输、消防车进入及检修车辆的通行等使用要求综合解决。
5.7.5 比赛场地的出入口应符合下列要求:
1 至少应有二个出入口,且每个净宽和净高不应小于4m;当净宽和净高有困难时,至少其中一个出入口满足宽度,高度要求;
2 供入场式用的出入口,其宽度不宜小于跑道最窄处的宽度,高度不低于4m;
3 供团体操用的出入口,其数量和总宽度应满足大量人员的出入需要,在出入口附近设置相应的集散场地和必要的服务设施;
4 田径运动员进入比赛区的入口位置宜靠近跑道起点,离开比赛区的出口宜靠近跑道终点;
5 足球运动员进入比赛区的出入口宜位于主席台同侧,并靠近运动员检录处及休息室。
5.7.6 举行重大比赛时,田径检录处宜设在练习场地或进入比赛区之前的区域。由运动员检录处至比赛场地应采用专用通道(或地道),并应采用塑胶或其他弹性材料地面。当不作永久性的时,可临时铺设塑胶地毯。
条文说明
5.7.1 体育场内风速过大,将影响比赛纪录能否被承认,因此,在建筑设计上也需要采取一些措施,如:
1 比赛场地四周或主导风向一面,可利用看台或其他构筑物挡风;
2 看台上、下直通场内外的出入口,或面向主导风向的开口,可采取封闭式门窗挡风;
3 利用看台上空的罩棚挡风,罩棚后部也可做成封闭式。
5.7.2 本条提出径赛计时系统的设置和该处空间照度的要求。
径赛终点计时有人工计时和全自动计时两种方式,正规和国际比赛应以后者为主,前者为辅,人工和自动计时同时使用,以防失误。对计时裁判台以及设置终点摄影机、机房设备等,详见国际田联有关规定。
5.7.3 本条规定体育场固定和临时电子计时记分牌的设置原则。
5.7.4~5.7.5 本条规定比赛场地出入口的设置原则。出入口的数量和具体设置位置,应根据使用要求及体育场所处总图位置布置具体决定。
5.7.6 本条规定检录处和检录专用通道的原则。具体设置位置需根据具体情况决定。
